新加坡地铁站入口 6park.com

新加坡所有地铁站的出入口都要高过周边地面(所以知道为何进出地铁站总要先爬几步楼梯了吧)。根据新加坡公用事业局(PUB)于2018年12月发布的第七版《地表水排水业务守则》(Code of Practice on Surface Water Drainage),这一高度为至少1.3米。
6park.com

自2012年以来,全国已有至少35个处在低洼地区、有淹水风险的地铁站安装了防水闸。同样地,根据《守则》,它要比地面高出至少1.3米。 6park.com

陆交局曾在丹戎巴葛、乌节路、莱佛士坊、政府大厦、诺维娜和小印度等地铁站安装防水闸门。(档案照) 陆路交通管理局在2017年的一份文告中写道,“随着这些(防水闸)工程的完成,所有目前和未来的地铁项目,包括滨海市区线(Downtown Line)和汤申—东海岸地铁线(Thomson-East Coast Line)的项目,将满足公用局《地表水排水业务守则》中规定的防洪要求。
6park.com

【如何排水?】 6park.com

为避免地铁隧道积水,陆路交通管理局与SMRT改良了碧山地铁站的抽水系统,采取了多项关键措施。(档案照) 6park.com

这些业务守则的细节还包括,地铁安装的水泵排水力要以百年一遇(发生概率相当于每年1%)的暴雨强度为标准,以及时排出因不可抗因素流入地铁系统的雨水。在持续10分钟的降雨中,水泵最大负荷应为280毫米/小时的降雨强度。 6park.com

疏导地面积水时,须导流到与地铁等地下设施隔开的地面排水管道,不能与地铁系统使用同一管道。 6park.com

地铁的抽水与排水系统要全自动化,并配有监控系统,允许操作员远程监控集水池中的水位和水泵运行状态。另有一个独立的水位传感器,当集水池来到极高水位时,会自动触发警报。 6park.com

此外,每个地铁站都须配备备用燃料发电机,确保水泵可以不间断运行,以及由水泵和排水管组成的备用排水设备。 6park.com

平日做好防范工作,才能在发生极端暴雨事件时保护乘客安全。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新加坡没有台风地铁站入口防洪高度1.3米,中国多难兴邦地铁站入口防洪高度30CM 中国各地地铁站防洪高度 郑州地铁站
6park.com

广州地铁站入口
6park.com

上海地铁站入口
6park.com

6park.com

北京地铁站入口
深圳地铁站

6park.com

评分完成:已经给 诚聘板主 加上 100 银元!
贴主:诚聘板主于2021_08_02 4:29:24编辑
喜欢诚聘板主朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 诚聘板主的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回博论天下首页]
帖子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

手机扫描进入,浏览分享更畅快!

楼主本栏目热帖推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]