三修furnace
送交者: 脑油小生[布衣] 于 2019-10-07 19:21 已读 3070 次  

脑油小生的个人频道

一修:开空调不到一分钟突然全停了,下到地下室打开furnace盖子闻到一股电器烧坏的焦糊味,主控板上的小指示灯也灭了,经研究发现是主控板旁边的一个小变压器烧了。根据其铭牌上的参数在网上买了一个新的换上,指示灯亮了且闪动频率显示一切正常。网上查了一下,变压器烧毁应该是低压线路短路所致,原因可能是线路某处破皮裸露导致短路,也可能是空调室外机内的contactor的线圈短路引起。我感觉后者的可能性更大,于是打开了空调室外机的盖板,用万用表测量contactor的线圈,发现确实已经短路了,于是记下它的参数,还用手机拍下了各线连接的照片以方便拆后重新接回去,在homedepot网站上买了一个新的换上,空调终于开始正常工作了。 6park.com

二修:到了初冬打开暖气,等了很久没有动静,下到地下室观察furnace,发现它每隔大概5分钟就启动一次但运行不到半分钟就停。去网上查来查去最后猜测是pressure switch有问题。这个pressure switch是监测furnace排气正常的,我检查了furnace出气管道没有发现有被堵的迹象,所以觉得应该是这个switch坏了。按网上的办法,拆下这个switch的进气管含在嘴里,一边启动furnace一边轻轻地持续地往里吹气,果然furnace正常启动并一直保持运行。在网上买了一个压力可调的pressure switch,根据坏掉的switch的压力值进行调节,安上以后再微调,直到furnace正常启动,又被我搞定了。 6park.com

三修:前几天天气转凉,我启动暖气结果又是半天没动静,难道pressure switch又坏了?站在furnace旁边听到它每次启动都有水流动的声音,然后就停止工作了。我又去网上查来查去,这次感觉是出水管的p trap堵了,于是把它拆了下来在水龙头下冲洗,也没见有多脏,装回去后furnace启动时没有水声了,一切又恢复正常了,心里想,大哥你就饶了我吧。
喜欢脑油小生朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!