十堰“6.13”爆炸事故细节最新披露:初步原因分析主要有三点
送交者: 婉君[☆★★★不服⭐来赌★★★☆] 于 2021-06-21 0:35 已读 507 次  

婉君的个人频道

原标题:十堰“6.13”爆炸事故细节最新披露:初步原因分析主要有三点


据青岛应急管理官微消息,6月17日下午召开的全国安全生产电视电话会议,对湖北十堰燃气爆炸事故的原因作出初步分析,披露了关于事件的一些细节:事发建筑物在河道上,铺设在负一层河道中的燃气管道发生泄漏,因建筑物负一层两侧封堵不通风,泄漏天然气聚集,并向一楼二楼扩散,达到爆炸极限后,遇火源引爆。 6park.com

具体分析 6park.com

第一,事故发生后人员疏散不及时 6park.com

这是一起典型的,出现风险应急处置不当,演变成重大灾难的事故。泄漏风险发生人员没有疏散不及时,使风险隐患酿成重大事故。 6park.com

6月13日早晨5:38,地方有关方面接到群众报警。5:38地方有关方面接到群众报警:“在十堰市张湾区、雁湖社区、雁湖集贸市场、河道内发生燃气泄漏。”接到报警后,燃气公司和地方基层的社区等有关方面的同志以及参加当时应急处置的有关方面人员,没有按照有关规定,及时采取疏散集贸市场和核心区的一些商户等核心区的所有人员。 6park.com

到现场以后发现了明显的泄漏,没有及时采取措施,紧急疏散人员,致使一部分农贸市场商户的群众出现问题以后,到街头围观观望。由于没有人去严格的管理和主导,又返回农贸市场去经营做饭,结果6:40,燃气达到一定的浓度发生爆炸。 6park.com

第二,风险排查走过场 6park.com

燃气公司于6月3日,刚对该段进行了巡查,均没有发现这些违规违法的建筑和重大隐患。按照城镇燃气设计规范GB50028要求,“地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物下面穿越”。事发建筑物是架空建设,最底层已经基本全部封闭,它就是一个建筑物的负一层。 6park.com

第三,事发燃气公司是由2013年将这段煤气管道转为天然气运行 6park.com

由于煤气腐蚀性强,管道使用近20年了,这几年管道已经严重腐蚀了。事故以后,有关的初步鉴定,管道严重腐蚀,现在这两年改为输送天然气以后,根据泄漏的风险更大,燃气公司日常维护仍然不到位,同时还缺少必要的信息化监控手段。到目前燃气公司对管道的压力和流量,相关的损失没有在线监测,也没有实时监控,出现问题还是靠人工来排查,维护手段还是非常落后的。